请问两台FX3U加装了FX3U-ENET-ADP模块的PLC之间能不能通信交换数据,如果有的话该怎么去设置
nealleong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 159 点
下载积分: 735 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-09-21
最后登录: 2018-10-16
查看nealleong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-11 17:13


三菱的MC协议
好像2个FX3U-ENET-ADP间是不行的,换1个FX3U-ENET-L吧,要不你自己写个自由协议可能也可以。。。