楼主  发表于: 2018-05-27 16:27
如题,逻辑PLC三菱程序中有DMOV指令,将W148E的值赋值给D元件,但我没有找到W148E的由来,触摸屏里没有赋值输入,但它就是有数据,不知道这数据从哪里来的,大神能给我讲解下吗?也就是想问伺服电机的坐标值怎么变成w元件的数据的,主要没有在程序语句中找到该W元件数据来源,请大神帮忙解答
注:w148e是一个变化值,一直随着电机移动而变化
kevin4433
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2023-07-24
查看kevin4433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-28 20:34
智能模块参数里面的自动刷新设了W148E吧
楼主留言:
你说的这个在哪里设置?在MT develop2 软件里设置吗?怎么找这个设置?谢谢