水厂小工人
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看水厂小工人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 12:41
昨天机器正常运作中  突然跳出这个通讯不良   现在机器无法运行  各个连接线也重新接过  9孔接口重插  断电都还是一样   PLC上面第一个绿灯常亮  和第4个红灯常亮  plc是三菱fx3u-64M  触摸屏是威纶6070I   新手操机   求大神们指点          急!!!
[ 此帖被水厂小工人在2018-05-25 12:55重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8166 个
工控威望: 10295 点
下载积分: 20929 分
在线时间: 2951(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-20
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-25 13:39
第一个绿灯代表电源正常,第4个亮红灯,表示plc出错了。
楼主留言:
这种情况是检查哪里呢
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8166 个
工控威望: 10295 点
下载积分: 20929 分
在线时间: 2951(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-20
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-25 13:44
plc出错,停止运行了,重新停电 送电,如果还不能运行,也就是RUN绿灯不亮,可能是plc硬件出问题了。一般程序丢失,err红灯是闪烁的。
楼主留言:
我把电闸都拉下来停几分钟 还是一样   红灯常亮  那个RUN 灯是不亮的   是不是需要换PLC了
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。