   RT,详细见图片电路图!新手上路,请大师指引!
电小霸王
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-05-28
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-26 15:35
既然是PID温控表,就不能用KM去控温的,即便是你用继电器转接了接触器,那么后果只有两种,一是烧继电器触点,二是烧接触器触点,我之前有些项目就是,以前的设计用温控表过PLC拖接触器,结果10个有8个都是接触器触点焊住了,要么就是接触器线圈烧了。PID控制的时候,实际温度越是接近设定温度的时候,输出的动作频率就越高,到时候不管是接触器还是继电器都承受不了的。
楼主留言:
这老铁说的没错,最终没选这款温控。