楼主  发表于: 2018-05-24 16:51
电机型号:  MR-JE-B
定位控制方式: 两轴插补
情况说明:两台电机共用一个原点信号;电机垂直方向同步运行;两台电机参数一致
现象:插补运行时由于某种原因电机有时会出现停止位置不一样的情况,导致两台电机高度不一致,出现这个情况后,我手动将电机调至同一高度,此时电机的位置地址不一样,然后我开始回原点,当原点信号触发时,两台电机同时减速至爬行速度,当原点信号丢失后,其中一台电机停止,另外一台会继续爬行一段距离再停止,导致电机还是存在高度差,和手动调整前一样。  然后我继续手动调平,然后将电机运行到离原点比较远一点的地方,再次回原点,然后人为触发一次原点信号,持续触发时间比较短,此时电机会同时减速同时停止。   然后可以正常回原点了。      所以我比较迷茫 ,不知道为什么会出现这个情况,求大神分析解惑一下
          
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 417 个
工控威望: 11222 点
下载积分: 2732 分
在线时间: 870(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2024-05-14
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-24 17:05
你回零用的是零点信号吧?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。