hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 335 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-05-06
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 13:15
图片:
图片:
图片:
意大利进口的设备,老外服务跟不上,设备快停摆一年了,安装成功,以后就没开正常一个月,plc用的是ab的,上位机是WIN7 WIN7系统intouch2014,之前的问题是有一组以太网通讯的电磁阀通讯不正常不正常了,还有好多时好时坏的的问题,现在连intouch2014这里面的操作都没反应了,几个变频器的直流母线供电的控制信号也没有啦,老板准备在国内找大牛重做这个系统,谁敢接单?
hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 335 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-05-06
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 17:09
工艺流程不是问题,关键还得利用这套控制系统,程序重写,把不稳定的部分给找出来,该精简的精简,老外搞的太繁琐了,外国的月亮也不圆啊!
hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 335 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-05-06
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-18 19:20
引用
引用第6楼ranbin于2018-05-18 17:25发表的  :



楼主问问你们做主的!能够出多少工钱------当然做不来一分不要,可以先做个小的程序(根据工艺、动作要求来做)试试。
而且做好系统后的程序注释,操作说明书很完整(接线图纸、接线表、IO完全定义)-----更不会设置密码

ranbin大师啊,这么偏门的PLC都用过,确实是一大堆的安全门,安全插件,每次开机要把所有的急停开关测试一遍,才能在正常开机,太烦了
hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 335 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-05-06
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-20 10:41
各位大师稍安勿躁,老板现在可能还在犹豫,说是老外五月会过来,但现在还没看到人影。这AB的程序我也不懂,他都是英文,他有没设密码,我也不知道,设备原配都没中文说明书,图纸什么的,英文版图纸被我加了一些注释倒是可以分享给大家,这些注释我可是花了好多时间一个个翻译过来的!
附件: NG210_带中文注释.part1.rar (3072 K) 下载次数:138
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: NG210_带中文注释.part2.rar (1220 K) 下载次数:112
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 335 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-05-06
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-20 10:50
这设备工艺不难,国内某厂仿造卖200多万,当然不是用AB的
hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 335 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-05-06
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-20 13:19
这编程软件都没地方找,变频器呀各种零配件中文说明书说明书都找不到,怎么学呀?
hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 335 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-05-06
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-20 13:30
引用
引用第34楼工控新兵蛋子于2018-05-20 13:23发表的  :

AB哪里偏门了?也算是主流的PLC吧,好多汽车行业的指定用AB的,除了日系车厂。

AB当然不是偏门,网上常规的AB PLC好像5000系列都有视频,可他这个不是,连编程软件都不知道用啥
hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 335 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-05-06
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-23 16:21
引用
引用第45楼ajiang_th于2018-05-23 16:11发表的  :
AB的PLC好是好,高大上我同意,但是使用起来头都大,只要是那里出点问题不管大小一律锁死,因为,设备是在工厂使用的
不是在实验室使用的,,工厂里什么情况都有那能做到实验室那样的条件。工厂里比如电压波动太大,变频器输出的干扰信号,设备工作中产生的振动等。都会使得电子系统有短时间的干扰信号,但AB的PLC只要有那么微秒级的问题都会锁死系统,然后,还要连接电脑来复位系统才能正常工作。如果碰到工厂环境不好只好累死工程师了。所以,我认为产品好但不代表好用。

如果真是大师说的这种情况的话,那这AB的plc抗干扰能力也太差了,那这套系统岂不是没什么利用价值了