zhongliang
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 745 个
工控威望: 2121 点
下载积分: 4208 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2012-10-11
最后登录: 2025-06-18
查看zhongliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-17 17:12
不同品牌的PLC之间交换数据,用什么通讯方式最简单方便,    MODBUS RTU  或者Ethernet  IP    还是??????  有无样例
****************************学海无涯****************************
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3459 个
工控威望: 20998 点
下载积分: 34181 分
在线时间: 1806(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2025-06-20
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-17 17:18
只要协议相同都可以。
自动化单机,生产线,项目编程调试!