楼主  发表于: 2018-05-17 10:28
在用RAMP斜坡指令时(M8026置一),我在指令后面紧跟了一个M8029,可是在实际运行过程中RAMP完成后M8029并不会置一(用GX Works2模拟时会置一),难道是哪里出错了?
linwenl
活到老,学到老,加油!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 126 点
下载积分: 542 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2018-02-23
最后登录: 2024-04-06
查看linwenl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-31 09:46
m8029是接通一瞬间,最好用m8029置位一个辅助继电器m.来表示脉冲完成。