jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 195 个
工控威望: 750 点
下载积分: 688 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-04-29
查看jum1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-10 19:44
前两天我接线的同事,不小心把FX3U的电源接成了380V,上电,10秒后“噗呲”一声响,冒起一股白烟。
断电重新接上220V,奇迹的是还能用,用不多久出现输入点常闭的问题,估计是电容烧穿了。
[ 此帖被jum1982在2018-05-10 21:47重新编辑 ]
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 819 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7022 分
在线时间: 1615(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-05-02
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-11 09:46
引用
引用楼主jum1982于2018-05-10 19:44发表的 220VPLC接了380V电源 :
前两天我接线的同事,不小心把FX3U的电源接成了380V,上电,10秒后“噗呲”一声响,冒起一股白烟。
断电重新接上220V,奇迹的是还能用,用不多久出现输入点常闭的问题,估计是电容烧穿了。

同样的问题,以前也遇到过。
400V滤波电容肯定坏了,输入点常闭,可能是电容液溢出,导致漏电;你可以 清洗线路板,购买同型号的电容更换,试试。