耗子扛刀
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 190 点
下载积分: 19274 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2018-05-04
最后登录: 2023-04-12
查看耗子扛刀的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-07 22:22
12组加热管,温度控制,启动后温度达不到设定值,开始投入加热管,每组加热管启动间隔时间3秒,温度达到设定值后开始切除加热管,切除间隔时间3秒。优先切除运行时间最长的加热管,投入最短的加热管。即保证每组加热管运行时间均衡。即循环投切。。谢谢大神给个方案,技巧。。。。谢谢
lingcheng98
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lingcheng98的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-10 10:19
来学习学习