xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 670 个
工控威望: 986 点
下载积分: 1338 分
在线时间: 888(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-05-29
查看xingzb2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-05 19:51
图片:
台达B2伺服,P1-00设为 0x2 脉冲+方向,
通过触摸屏点X+,Y+,两个伺服电机都能正向运转。点X-,Y-时两个电机都没有反应,
请问是伺服设置问题?还是什么原因,大家遇到过这种情况吗?
请指点一下
谢谢!
seafar
目前C#
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 619 个
工控威望: 764 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 594(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2023-10-27
查看seafar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-07 16:59
应该用DDRVI
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
B站资源分享链接https://space.bilibili.com/39855180