hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 439 个
工控威望: 673 点
下载积分: 356 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-05-11
查看hsl200的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-02 16:15
1、公司接了个项目,有三分之2的内容由我来写
2、其中一部分涉及到了4个PLC  ,其中有30多个单边通讯,24个伺服驱动,共2200多个点位
3、其中另一部分。约有6-8千个点,(现在在考虑选型),有许多交叉路口,还有需要带资料传递的,以及其他的交互(与上位)等等
4、所有的设计图(原理图和布置图  采购清单等) 由我出图。 而且我还不熟悉EPLAN 这个软件      
5、真是郁闷,为了生活,我只能忍受着 ,活得累
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ranbin) 喊吧!早喊还好!
  • 可怜千万英雄血;
    换来今日旧乾坤;
    英雄若知今朝样;
    何不留身孝双亲。
    yfcc923
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 1122 分
    在线时间: 127(小时)
    注册时间: 2013-06-08
    最后登录: 2023-12-12
    查看yfcc923的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-05-10 16:48
    我去年做了个PECVD镀膜工程。
    1、13个分电箱全部用CCLINK,包含离散和模拟量。28路伺服用Q173ds。2套红外线加热系统由供应商提供,要求他们用CC64从站。1台江松的自动化取放片设备由供应商提供,用最简要逻辑6个点解决问题。13个腔盖的液压系统也用CC远程IO。18只MFC和5台RF用DP通讯。3台蝶阀用串口通讯。6台干泵用mTIM接CC远程IO。78路加热用山武NX模块要求供应商自行转换协议直接对应PLC的存储区。省掉毛毛多通讯程序。
    yfcc923
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 1122 分
    在线时间: 127(小时)
    注册时间: 2013-06-08
    最后登录: 2023-12-12
    查看yfcc923的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-05-10 17:08
    程序部分。
    13个腔写13个逻辑程序。每个总线写一个大程序只负责数据输入输出。没有任何其他功能。每一路伺服用最傻瓜的方式只接收正反转信号及速度值输入然后依照输入进行输出。
    然后再写一个一键自动RUN的程序。再弄一大块手动程序。
    最后再加一大片的报警。
    以上所有的程序都是为13个逻辑程序服务。或提供数据或接受指令。
    然后就就可以调试了。
    至于上位机。跟客户商量着慢慢来。这个东西主观性太强!