三菱PLC的电源 输入有信号 在RUN模式   为什么输出的灯都不亮?
他城之途
奋斗
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 699 点
下载积分: 3790 分
在线时间: 215(小时)
注册时间: 2017-07-13
最后登录: 2024-03-12
查看他城之途的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-28 08:53
可能是M8034置位了