牛肉粉
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看牛肉粉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-23 11:42
现有西门子mm420变频器, 变频电机,三菱FX3U PLC , 三菱FX4AD和FX4DA模块, 温度变送器WRNK-436   0-600度  4-20mA信号。求怎么编程实现温度控制电机转速?谢谢
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一二三四五六) 这个不难吧,根本不用编 ..
    exiagd
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 138 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 41(小时)
    注册时间: 2014-08-14
    最后登录: 2023-02-26
    查看exiagd的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-04-23 13:58
    看手册,变频器选择外部控制,频率给定选择模拟量,三菱PLC写个程序转换