achang945
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2014-10-06
最后登录: 2024-04-10
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-20 11:44
三相380V电机功率是22KW  不知到可否用交流接触器(90A)直接启动,电机负载不大,是液压站的电机,
想请教高手,这种电机怎么启动,电控柜里面还有伺服电机,变压器,启动电流之类的参数怎么计算,需不需要星三角启动
a1a20070
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 138 点
下载积分: 585 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2015-07-30
最后登录: 2022-08-22
查看a1a20070的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-22 18:55