achang945
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2014-10-06
最后登录: 2024-04-10
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-20 11:44
三相380V电机功率是22KW  不知到可否用交流接触器(90A)直接启动,电机负载不大,是液压站的电机,
想请教高手,这种电机怎么启动,电控柜里面还有伺服电机,变压器,启动电流之类的参数怎么计算,需不需要星三角启动
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3714(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-02
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-20 12:25
主要看是否频繁启动,
如果不是经常启动,6511应该没有问题,
经常启动,接触器不耐用。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/