yb6byl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-12-14
查看yb6byl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-18 15:16
ABB变频器ACS510 4kw,静态测量该变频器正常。直流母线之间也没有短路。给变频器上380v电源,发现变频发出吱吱的响声,但是屏幕不亮,判断是开关电源损坏。测量开关管损坏,有个10欧姆电阻烧断,将他们更换,上电没有30秒,电路板冒烟,断电检查发现是启动电阻烧毁,并且开关管k2225又被击穿。是什么原因导致这种情况发生?要是大电流的话有可能是哪里产生的大电流?
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2015-09-11
最后登录: 2024-01-31
查看yrm258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-20 10:26
可看一下那几个最大的电容,要是没问题就关厂修了
人生没有如果只有后果