我用的是GX Works2编程的,将X0和X1都闭合10秒后D3=1000,为什么我将X1断开后,D3从1000直接到0了。不是应该保持1000么,还是我理解错了。麻烦各位高手指点
dawutong
山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 218 点
下载积分: 10925 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2016-11-11
最后登录: 2024-05-31
查看dawutong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-18 11:45
我看了一下资料,你这个程序监控时正确 的,D3的值不具有保存性。如果你想让它保存,可以在下面添加条件语句,把D3的值赋值给D4。如果有误,还请赐教!!!