xiaopan1314
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 53 点
下载积分: 738 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2018-04-14
最后登录: 2023-09-27
查看xiaopan1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-17 08:15
图片:
在社区找了很多,越看越迷糊。
是仿FX2N+FX2N-485BD+台达变频器的。
请大神看看怎么读实际功率。
我设定H0003地址即额定功率,写入数据H004A,即7.4KW。在电源上看,7.4是写入进去的。
但我试着读H003额定功率数据时。接受的数据如附件。根本不对。请大神们看看。
谢谢!
[ 此帖被xiaopan1314在2018-04-17 10:22重新编辑 ]
附件: 电源通讯正常可写入指令带注解.rar (158 K) 下载次数:31
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 21143 分
在线时间: 1015(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-05-29
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-17 09:52
RS D10 K18 D50 K18
接收資料放在D50開始18個,是不是這裡有問題?