彩色沙漠
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看彩色沙漠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-16 10:55
我在做上海沪东重工的一个隔音房,客户要求从人机界面上输入相应的风量,变频器能自动调速
我选的PLC是FX3U-80MR。模块是FX3U-485ADP-MB。变频器是浙江耀华的,其通讯协议是modbus
第一次做这样的工程,不知从何下手,望高手指点,最好有工程案例
hzl831018
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 328 点
下载积分: 2150 分
在线时间: 428(小时)
注册时间: 2013-03-27
最后登录: 2024-05-10
查看hzl831018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-07 08:24
FX3UPLC控制变频器有好多种方法;MODBUS通信有专用指令,很方便,还可以用模拟量控制,PLC是晶体管的可以用脉冲控制,都很简单,看看手册,如果要求不严还可以用多段速控制