17727920384
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 217 点
下载积分: 3149 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2016-06-27
最后登录: 2024-04-14
查看17727920384的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-12 10:09
              各位早上好,今日和大家探讨一个问题。现有电脑400台,每台电源600瓦,5台5P吊顶空调3KW/台左右,总功率四百多千瓦。电源进三相。配4*150+1*70电缆如何
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 233 个
工控威望: 346 点
下载积分: 35439 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-06-06
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-12 10:23
400KW,150平方的电缆不够。400台*0.6KW=240KW,5*3KW=15,加起来255KW。