为什么明明硬件是J4的伺服,而用MT读出来的却是J3?
lishunlong86
lishunlong86
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 3613 点
下载积分: 31266 分
在线时间: 1855(小时)
注册时间: 2013-03-10
最后登录: 2024-05-13
查看lishunlong86的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-11 09:52
Q172D支持的通讯类型是SSCNETIII;而J4伺服通讯类型是SSCNETIII/H,因此需要将驱动器的通讯类型该为SSCNETIII(即将J4伺服改为J3兼容模式)。