愿天天天蓝
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2016-07-16
最后登录: 2024-05-12
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-09 16:03
如何使用三菱3u用通讯来控制9台变频器的启动,停止,
是用485BD,还是485ADPMB,有没有什么方案介绍下!
现在只会一台启动,停止,两台以上不知道改如何下手
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 7402 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-15
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-11 11:26
用RS指令,MODBUS-RTU 协议。可以控制不同品牌的变频器。搜一下我发的示例程序。
不懈努力,一切皆有可能 ...