湖江南
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 50 点
下载积分: 666 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-01-23
最后登录: 2018-03-31
查看湖江南的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-24 16:34
桩机132KW马达!要求1:降压启动;2:反转Y点动;3:正转Y点动!4:三角运行自锁!说明:启动是先按正转点动后十来秒《看工作人员的情况!没有固定时间》再松开正转点动按钮后再去按三角运行按钮!如要停止就按停止按钮!反转要在三角运行和正转没有工作是才有效!以前的电柜就是4个交流接触!4个按钮!
看是简单的动作!搞了2天一夜都没有搞定!拆了又安装!安装了又拆!当时看人家的电柜乱七八糟!又不能用了!提出来重新搞控制线!说好只收500人工费!谁知道倒亏300《我搞不定了又叫一个朋友来帮忙》!其结果还是一样没有搞定!
大家有好方法吗?不加东西!电柜已退回工地了!被人家说了以大通!实在想不出来了!
[ 此帖被湖江南在2018-03-24 16:40重新编辑 ]
江流天地外
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 623 点
下载积分: 216 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2017-02-21
最后登录: 2024-05-17
查看江流天地外的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-25 10:02
电路设计有不合理之处,点动如果星形运转之后,松开按钮接触器复位。三角形运转是正转还是反转?依我说网上找一个正反转星三角降压启动电路,将时间继电器触点改为运行按钮就行了。不过也有缺点,不按运行按钮将一直星形运转。
[ 此帖被江流天地外在2018-03-25 10:13重新编辑 ]