林木子胥
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 200 点
下载积分: 4812 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2018-03-08
最后登录: 2021-08-05
查看林木子胥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-21 10:01
我用欧姆龙和威纶触摸屏,进行触摸屏设计的用EBpro,想显示10个计数器,选择地址也没有plc里面的I和Q,有CIO,W,H 什么的,怎么做到和plc里面的对应呢
最靓的仔
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-05-28
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-23 13:42
CIO是PLC的输入输出及内部继电器区域(CH0~CH6143),CIO_Bit是PLC的输入输出及内部继电器点(0.00~6143.15),W是PLC的辅助继电器W区域(W0~W511),W_Bit是W点(W0.00~W511.15),H是PLC的保持继电器区域(H0~H1535),H_Bit是H点(H0.00~H1535.15),如果你想要显示计数器的当前值,应该直接用C,如果是计数器的状态,应该用C_flag。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(林木子胥) 真诚感谢!