对于三菱的5U和3U,整个系统的程序的手动和自动,为了避免双线圈输出,大家都是怎么去编写的,我是用FB块,你们呢
1935807118
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 659 个
工控威望: 846 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-09-19
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-20 18:31
自动SET Y0  手动ALT Y0 自动切换成手动操作的时候,会切断SET Y0的接通条件,自从开始写程序以来就一直这么干的。