楼主  发表于: 2018-03-19 09:38
使用了欧姆龙CP1E-N60SDT-D  打开电脑上的CX-programmer 连接不上用的是USB接口,请问该怎么办
最靓的仔
林木子胥
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 200 点
下载积分: 4812 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2018-03-08
最后登录: 2021-08-05
查看林木子胥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-19 10:35
引用
引用第3楼咗臉ヅ微笑ぺ于2018-03-19 10:18发表的  :
可能有多种原因,驱动是否安装?线是否有问题?PLC端口是否有问题?排查一下吧

驱动更新了,用了两根连接线,一根USB,一根232加USB的,连接的时候232灯闪,连接不上
最靓的仔
林木子胥
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 200 点
下载积分: 4812 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2018-03-08
最后登录: 2021-08-05
查看林木子胥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-19 10:57
谢谢大家,问题已经解决,用的是USB数据线,驱动更新,重新下载安装CX-ONE V4.40