我厂里的S7 1200过保了 原来是用v13写的程序 现在我用v14提不出来咋回事?
程序没有密码保护,我在线诊断读到了PLC 然后上载是灰色
以前没接触过博途,求指点
本来我还截了一些图 不过家园里也放不进去 插入图片还蹦出个网址 好晕啊
yiyang1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1096 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2024-05-19
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-12 16:18
这是西门子故意搞的向下不兼容,所以你需要使用V13 SP1来读取。