achang945
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2014-10-06
最后登录: 2024-04-10
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-09 18:33
在非标设计中,往往伺服电机控制的数量影响着我们的选型,在满足设计要求的同时还要满足性价比,对于36台伺服电机的控制,有一个最便宜的选型方案,1台CP1H(控制4个轴),扩展两台CJ1W-NCF71(每台可控制16个轴),成本控制在2W以内,我想这是最便宜的控制方案了吧 ,只是伺服电机要选支持MECHATROLINK II通讯走总线控制,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(好大的小西瓜) 不可以的,程序容量不够的
    yjm1yjm
    学海无涯
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 161 点
    下载积分: 688 分
    在线时间: 24(小时)
    注册时间: 2017-01-18
    最后登录: 2024-04-01
    查看yjm1yjm的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-12-06 11:51
    我做两个CP1H  8个轴已经把我烦的够呛了!不过我这8个轴是有联锁运动的!36个轴,脑袋要冒烟!