为什么说PLC中状态和辅助继电器有无数的常开和常闭触点?
在手册中状态和辅助继电器都是有明确点数的啊!
比如FX1S,状态从S0-S127,共128点;辅助继电器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
为什么官方资料上还说有无数个呢?求高人指点!!
kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-06 09:53
但是一个软元件不是只有一个常开和一个常闭触点吗?
kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-06 11:30
就以M0来说在梯形图里不就是只有以下的两种形式吗?
LD M0
LDI M0
kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-06 14:23
状态和辅助继电器可以在程序中无数次被使用,这个我能理解,但我觉得手册中说的无数个常开和常闭触点不是指这个意思!
11楼兄弟的描述我觉得是正确的,但怎样在程序中体现出一个继电器的多个常开或常闭触点,这个我不知道。
kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-07 13:37
谢谢楼上的兄弟,有点理解了!
无数个触点的意思就是元件的常开和常闭状态,可以无数次使用,使用一次就相当于在常开或常闭触点上再接一个回路。
kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-07 14:08
是的,基本上明白了!
倒不是说纠结不纠结,不懂的问题有很多,只是希望搞懂一个少一个!理解后感觉这个问题很浅显,让大家费心了!
kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-07 22:17
谢谢楼上的兄弟!
是的,这个说法也很直观!我的错误在于,既然说是无数多个那是不是需要有编号以示区分,但没有意识到再多的触点也就只有开和闭两种状态,在程序中根本无需区分。