sunxinbei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 318 点
下载积分: 810 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2016-04-08
最后登录: 2024-05-02
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-04 18:02
各位大神,请教安川伺服问题:
现象:伺服电机编码器被撞坏后买了个新的配套伺服电机,装上后报警电机动力线相序错误,调换了V和W相,开机正常不报警,
           但是JOG点动后就报警710(负载),电机是空载情况,点动JOG后,电机快速旋转一下就报警负载了,但是电机是空
           载请问什么原因?
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 403 点
下载积分: 699 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-05-03
查看jr11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-04 20:17
开机不报警,不等于相序没问题