楼主  发表于: 2018-02-24 15:03
安川DX200控制柜里面配有一个J61BT11N的板卡,本来想试试FX3u的CPU加上fx3u-16ccl-m来通讯,或者与fx2n  cpu加上fx2n-32ccl通讯,打电话问三菱客服,有说可以通讯,Q系列工作人员又说只能和Q系列PLC进行通讯,问了安川售后说帮我查一下,现在还没回信,最终也没整太清楚,不知道有没有大神做过这方面的东西,给小弟指导一下,万分感谢
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 8133 点
下载积分: 2640 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-05-14
查看thawless的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-28 19:10
我们公司现在就是用FX3U-16ccl-m跟安川DX200通讯的,机器人设置为智能设备站,V1&V2模式都可以。楼主可放心使用。如有不明白可联系我。
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 8133 点
下载积分: 2640 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-11-02
最后登录: 2024-05-14
查看thawless的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-09 15:56
我们DX200用的就是这个扩展卡Q80BD J61BT11N-H2