ctz556
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2023-08-07
查看ctz556的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-22 22:56
打算用拉杆电子尺(电阻尺)用来检测油缸位置。PLC模拟量模块的输入信号一般为0-10V或4-20ma,要怎么接线?
开关电源电压为24V,直接使用就超范围了。如何取得10VDC的电源?或者选用24V供电的变送器,输出模拟信号接入模拟量模块?
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2157 个
工控威望: 2387 点
下载积分: 11492 分
在线时间: 908(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-04-30
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-23 11:51
赞成3楼说的,还是用单独的电源吧。