在学习资料中有时会看到说急停开关要用常开符号的,但从急停开关结构上来说应该是常闭的啊!为什么要用常开符号呢?是和PLC种类和厂家有关系吗?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-05-19
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-30 11:25
急停不管在什么情况下都得常闭,不管是不是连PLC,有人可能不服,我就说一个例子,当急停连常开时,电线接点松动或电线断路再或者急停按钮失效的时候,你无法知晓,此时急停就失效了;相反,急停连常闭时,一旦急停接点松动或电线断开,安全继电器或PLC立即知晓。