如题,有一款设备卖到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,现在客户需要一个变压器,把当地的100V/60HZ的电压升到220V使用。
在网上和TB找了一圈也没找到能升压的变压器,都是把220V变成110V/100V的,想把它反过来用在升压上,不知道能不能用。
网上查了资料,有说能用的,有说不能用的,我个人理解,按照变压器的原理是可以用的,只要容量不超就大问题。
担心的就是频率,这里是50HZ的,日本是60HZ的,升压后电压不是问题,频率升高电机转速也会增加,会不会烧掉电机。

有没有哪位大神搞变压器的,告诉我可不可以,先谢过了。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1509 个
工控威望: 1732 点
下载积分: 6182 分
在线时间: 622(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-05-28
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-27 08:07
可以的,以前有个朋友在小区租了一个1楼房子,用来磨钨钢,他有两台磨床,两台都是380V的,因为小区里没有三相电,所以买了一个380/220的单相变压器反过来接就有380V电了,因为有变频器,接上去就可以了(小功率变频器不会检测缺相,大功率的变频器缺相就会报警)。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(jeffwang2011) 真诚感谢!