超级电工
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 52 点
下载积分: 686 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2018-04-15
查看超级电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-26 15:36
在三菱FX系列PLC中输入CMP是可以写比较指令的,但是在Q系列中就没有单纯的CMP比较指令了!!!!
求助,Q系列中有没有跟FX中CMP效果一样的比较指令啊?

我需要的比较指令不是LD<>=!
我需要的比较指令不是LD<>=!
我需要的比较指令不是LD<>=!

重要的事情说三遍!!!

我需要的是和CMP效果一样,可以根据比较结果的不同来控制三个软元件输出的指令!!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9561 个
工控威望: 8445 点
下载积分: 16382 分
在线时间: 5298(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-06-06
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-26 15:38
[> d0 k2]----------(y0)
[>= d0 k2]----------(y0)
[<> d0 k2]----------(y0)
[< d0 k2]----------(y0)
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9561 个
工控威望: 8445 点
下载积分: 16382 分
在线时间: 5298(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-06-06
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-26 15:44



这个研究看看。

如果 还不行,就只能写三条> = < 了。
特别提醒大家:
3楼  发表于: 2018-01-26 15:48
是啊。愁。要不多写几行。分别判断 。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水