小嘿嘿
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15284 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2024-05-20
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-15 08:57
FX3U的PLC已经正常使用了有1年多了最近经常异常断电,就是PLC在自动状态使用时经常会出现像plc断电后又上电了的状况,但是和plc接同一路电源的触摸屏并没有发生断电的情况。是否是线路的问题,检查很久了也没找到原因。也换过一台新的PlC,但是状况依旧出现。各位大神,求助。
另外,有一套一样的设备一直是正常运行的。
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 403 个
工控威望: 3457 点
下载积分: 1920 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-06-06
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-15 09:07
你PLC220v供电,触摸屏24v供电,220v瞬间断电的时候,24v有可能会保持零点几秒的时间,然后后续供电正常。一般如果是瞬间断电都是接触不良造成的,去查找220v供电线路是不是有地方线松动。
联系电话15071699246,QQ296686949