目的:把存放在H50开始的32个数据,通过变址实现,基址+偏移量定位数据位置
功能应用:欧姆龙PLC配方操作(据说是欧姆龙高级应用,网上还没有这方面的文章,花了我一晚上才测试出来)

1,取H50的地址到IR0(基地址)中,指令MOVR;
2,每次取相邻2个数据,通过W13控制偏移地址 2*W13,2*W13+1;
3,取计算偏移数据到DR0,DR1(偏移量);
4,取计算地址的数值到D10,D12

有其他意见欢迎留言讨论。
[ 此帖被e_newboy在2018-01-14 21:27重新编辑 ]
描述:样例程序
附件: 未命名標題.rar (5 K) 下载次数:608
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8350 分
在线时间: 9383(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-04-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-15 08:37
很久很久以前的Omron CP1H操作手册上就有这部分内容.



cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8350 分
在线时间: 9383(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-04-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-15 13:07
引用
引用第2楼e_newboy于2018-01-15 12:27发表的  :
楼上的有点顶针哈,这是应用例程,不是指令手册,单个指令介绍手册上肯定有,不需要拿到这上面来装逼,

欧姆龙PLC配方的实现不是一个IR就实现了,例程只是介绍配方控制实现的思路,上传上来主要是跟大家探讨和学习大片区域范围
内取数

.......


以我的水准还有必要来您面前来装逼么?

Sir,请您在觉得别人装逼前仔细看看人家说的话…………当然,看过手册的人就会知道为何欧姆龙的变址网络上很少讨论了



cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6738 个
工控威望: 37093 点
下载积分: 8350 分
在线时间: 9383(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-04-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-15 15:14
引用
引用第4楼e_newboy于2018-01-15 15:03发表的  :
你觉得没用,可以略过,OK ,

看完内容再评论,我说基址+偏移量,你就找一堆变址指令过来有意思吗?

没看明白讲的是欧姆龙PLC配方控制实现思路呀?你牛你可以再总结几种P欧姆龙PLC配方实现方法上来,供大家学习
.......


基址+偏移量不就是变址么………………

配方需要IR这种那么繁琐的变址干什么呢?直接数据区变址*,@不就完了。