杨官华
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 777 个
工控威望: 767 点
下载积分: 64987 分
在线时间: 1864(小时)
注册时间: 2008-07-31
最后登录: 2024-05-05
查看杨官华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-13 12:18
现有一台0.75KW,380V,Y型接法的电机。要用一台230V输入的变频器控制,是不是一定要把电机的Y型接法改为三角形接法?望大侠们指点。先谢谢了!
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 1601 点
下载积分: 4325 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-04-22
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-14 08:46
必须改,电机铭牌上有星接是380,角接是220,因为230v变频输出是三相220v,所以必须改