图片:
图片:
想问一下上图的SSR可不可以使用电压脉冲输出控制,比如台达温控模块DTE10T的温度输出扩展卡DTE20V
[ 此帖被d95在2018-01-06 08:42重新编辑 ]
yanshu
加油中国
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 194 个
工控威望: 5085 点
下载积分: 5610 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2018-04-02
最后登录: 2022-03-27
查看yanshu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-01 22:59
这个厂里有用过。故障了不好查原因。出现过三相坏一块的现象。现场没经验,查了半天才查到固态继电器坏了一个,还不好购配件。好处也有。对特殊工作场所有用。