三菱技術手冊的fx3u-4da表格輸出注意事项其中一條敘述: 表格输出的结束标志位BFM #89为ON时,不能启动新的表格输出.
再對照英文版本內容: While the table output completion flag BFM#89 is ON, output of a new table cannot be started.應該也是這個意思沒錯.
但小弟反複思索,卻依舊百思不解,為何标志位已结束,卻仍不能再启动新的表格输出此限制,不知是否有熟fx3u-4da的高手朋友,願意傾囊相助,幫小弟解開此瓶頸,感謝!
minsin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 120 点
下载积分: 45054 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2017-03-21
最后登录: 2020-11-13
查看minsin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-06 15:29
小弟對於 " #89=on時 , 不能啟動新的表格輸出 " 似乎又有所頓悟了,啟動期間 , 輸出尚未完 成 , 故其完成旗標 #89=0 ,  故再次啟動時 , #89不能等於1 , 須將已置為on的#89復置歸零,   以保持在啟動且尚未完成狀態, 如此才可重新在啟動 .
如此又引伸出一個問題 , #89 需人工編寫程序 以 復置歸零  , 而不會 自動復置歸零是嗎???請諸先進 ,  大神協助解惑  ,  感恩!
[ 此帖被minsin在2018-01-06 15:37重新编辑 ]
minsin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 120 点
下载积分: 45054 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2017-03-21
最后登录: 2020-11-13
查看minsin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-06 17:52
對於技術手冊表格輸出注意事项論述 : 表格输出的结束标志位BFM #89为ON时,不能启动新的表格输出.經小弟再次思考研究,覺得應該是技術手冊沒有敘述完整,完整的論述應該是 : 表格输出的结束标志位BFM #89为ON时,不能启动新的表格输出 , 若想重新啟動新的表格输出之前,則需先將BFM #89復位歸零.使恢復 " 结束标志位 " 的偵測初始狀態,以重新偵測. 不過這是小弟個人看法,僅供參考,有fx3u-4da模組的朋友,有興趣不妨實機測試看看,再將結果公布分享大家 , 此問題就暫時探討至此,謝謝!