]砖厂设备改造
两台5.5KW电机加变频器(需要同步工作)。想用1台变频器控制两台电机,启停非常频繁。
请问这个方法可行否,变频器设置上应该注意些什么。需要多大的变频器 ,谢谢!!!
[ 此帖被gsb在2018-01-05 14:01重新编辑 ]
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1255 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 3674 分
在线时间: 322(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-02-20
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-05 22:06
可以,选用15kW通用标准变频器。砖厂环境很差,电网也不太稳定,变频器也不太可能用什么好品牌,选15kW才靠谱。
楼主留言:
准备选用18,5KW的,这样余量大点
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yejinping123) 感谢分享!