jj03225
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 701 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2016-10-21
最后登录: 2020-05-23
查看jj03225的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-04 16:45
各位老师请教一下,厂里一台设备原来的FX3SA-30MR坏了采购买了个FX3GA-40MR    输入原来的程序能不能用?要不要注意或者更改些什么参数?连上触摸屏会不会没反应?触摸屏要不要改参数?触摸屏型号是:威纶TK6070ip。触摸屏的mtp文件和PLC的gxw文件都有备份。
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 728 个
工控威望: 4418 点
下载积分: 4269 分
在线时间: 2916(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-05-10
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-05 09:20
1.輸出端子台會有點出入,要注意.
2.程序轉換PLC型號時,轉換的記憶體位址因停電保持區會變動,觸摸屏會不顯示,要重新檢視過.
3.PLC上的PARAMETER跟DEVICE MEMORY一樣要跟著下載,但換型號可能位址會變掉.
4.觸摸屏跟PLC的通訊口如果是程序讀寫埠,那應該沒差,如果不是,通訊格式要再設定.
引用
引用楼主jj03225于2018-01-04 16:45发表的 小白求指导!原来的FX3SA坏了采购买了个FX3GA能不能用? :
各位老师请教一下,厂里一台设备原来的FX3SA-30MR坏了采购买了个FX3GA-40MR    输入原来的程序能不能用?要不要注意或者更改些什么参数?连上触摸屏会不会没反应?触摸屏要不要改参数?触摸屏型号是:威纶TK6070ip。触摸屏的mtp文件和PLC的gxw文件都有备份。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~