楼主  发表于: 2018-01-02 16:01
应该是2.3版本的可以用串口下载监控程序了吧,用SD卡更新了CPU的固件,软件版本也是2.3的,数据线是黄色的那种便宜的,线缆驱动也装好的, 之前在200CN上面能用,电缆两头插好指示灯也不闪,各位老鸟帮忙看看这个什么情况?




    
[ 此帖被童心老菜鸟在2018-01-02 19:03重新编辑 ]
yunan8818
QQ 182177828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 391(小时)
注册时间: 2016-03-11
最后登录: 2024-05-20
查看yunan8818的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-02 17:12
只能用USB-PPI的线缆 其他的用不了的
楼主留言:
是用的USB-PPI
yunan8818
QQ 182177828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 391(小时)
注册时间: 2016-03-11
最后登录: 2024-05-20
查看yunan8818的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-02 21:14
得用西门子原装的才可以,6ES7 901-3DB30-0XA0  你那个线是不行的
yunan8818
QQ 182177828
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 251 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 391(小时)
注册时间: 2016-03-11
最后登录: 2024-05-20
查看yunan8818的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-03 11:10
图片:
引用
引用第4楼八一老菜鸟于2018-01-03 08:06发表的  :

可是用这个线连接200CN可以的,smart一定要原装的?应该不是吧,我看波特率也有9.6到187.5


你那线不是USB-PPI 你那线是COM-PPI,USB的线在PG/PC设置里选择USB 而不是COM
楼主留言:
我这个是200smart