伍仔
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 224 点
下载积分: 508 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2007-09-18
最后登录: 2023-07-05
查看伍仔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-31 22:57
请问FX2N-4AD-PT和SBWZ PT-100热敏电阻4-20mA变送器是怎样接线才正确?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3717(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-16
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-01 17:15
FX2N-4AD-PT是直接接PT100,
不能接4-20ma变送器,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2793 个
工控威望: 3565 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 3717(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-05-16
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-03 13:03
你把变送器拆掉,找到PT100的传感器的三根线,接到模块上面。
你用4-20ma应该用FX2N-4AD,不带PT的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/