abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-29 13:42
如题,关于PLC和HMI独立电源,他们之间通讯为232模式。两个开关电源一个输出设定为DC24V(对应HMI),一个为DC26V(对应PLC),需要将这两个电源的COM端并到一起吗?
njshenxian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 107941 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2017-02-26
最后登录: 2024-05-20
查看njshenxian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-30 22:57
引用
引用第6楼lvpretend于2017-12-30 09:52发表的  :
建议连接两个电源的GND,特别是开关电源。等电位是控制柜最需要注意的地方。

同意,最好一点接地。要不悬浮地,有可能有稀奇古怪的干扰什么的。