15966880271
人到中年,累弯腰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 333 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2017-07-21
最后登录: 2020-03-17
查看15966880271的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-26 17:15
读取当前位置有条PLC指令ABS可以,但是伺服没有相应接ABS功能的线,有没有办法用寄存器显示伺服当前位置,伺服是增量型的。求解答,困惑好久了
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
linzhenfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 302 点
下载积分: 615 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2007-07-15
最后登录: 2024-04-21
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-27 15:21
用通信读取