为什么好多变频器都不说明自己的输出电压范围是多少,

比如电源是单相200V的变频器 输出与电机连接,是不是电机一定要采用三角形连接

三相输入400V的变频器, 输出电压范围多少 电机又采用什么连接方式

我觉得这一点很重要 可是所有变频器说明书上都不讲 电机什么时候采用星型什么时候采用三角形

我刚接触变频器 那位大神总结指导一下。
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 336 个
工控威望: 487 点
下载积分: 4001 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-05-20
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-25 18:07
变频器有设置电机额定电压的参数,我以E700为例:Pr.83就是用来设置电机的额定电压,初始值400V。变频器可以适用于星形和三角形接法的电机。但是请注意,电机绕组无论什么样的接法,通常是三条线引出来,除非是用星-三角形降压启动。因此,额定电压通常是指线电压,而不是指绕组的电压。设置额定电压与电机绕组接法无关。