minofan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 142 点
下载积分: 725 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2017-08-19
最后登录: 2020-12-08
查看minofan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-25 10:27
L系列三菱PLC
通讯模块 LJ71C24
温控模块 azbil品牌   nx-d15nt4c20型号和25的
附件是温控模块的用户手册,
通过485来进行通讯
那需要怎么设置这个通讯模块?还需要写什么指令?才能使得PLC能够与温控模块通讯上?在人机界面显示温度。
看了用户手册的通讯这块  一头雾水。。。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 82331 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-05-17
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-25 14:27
NX-D15 支MODBUS,可以直接用人机界面连接.
还需要SLP-NX软件对NX-D15作配置.