楼主  发表于: 2017-12-23 10:16
我有一台FX3U的PLC在右边带了3个FX3U-4DA和2个FX2N-8AD 现在出现一个问题 第二台的FX2N-8AD大神帮忙看看程序对不对。FX2N-8AD接的是K型热电偶。我只要读取热电偶的数值就可以。通道应该是3和4.第一台FX2N-8AD的数值能读出来。第二台读不出来。第一台读取的数值有一个数值一直在15℃~20℃波动。其他的都很稳定,什么原因造成的?配上说明书的程序。



    
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 82441 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-06-16
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-23 11:31
CPU DC5V电源消耗:
FX3U-4DA   120mA
FX2N-8AD  50mA

120*3+50*2=460mA

FX3U的DC5V供应极限是500mA.
楼主留言:
那我请教一下 如果我在后面再带个FX2N-8EYR 还能用吗?